GX311 2017/03/29 15:28:49 发表在 6楼
说明书上说是2.5平以上,建议4平,最好是6平!
cloudyboy 2017/03/29 15:12:40 发表在 5楼
充电桩公司给安装的,充电桩用的只是2.5平的线,说足够了
追风的牛1973 2017/03/29 16:19:23 发表在 9楼
哈哈,那是节约钱,2.5平的绝对不够,如果升级到7kw,那至少还要六平方的线。完全是在坑你啊!
cloudyboy 2017/03/29 16:50:48 发表在 10楼
那也没办法啊,4S店的销售也说是给用2.5平的线,如果不够了,也只能等线烧了再找他们了。另外你说的升级到7kw是什么意思?唐100才是7kw的吧?
cloudyboy 2017/03/30 09:05:15 发表在 13楼
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值 铜芯电线 2.5 平方毫米 (芯线截面积)16A ~ 25A (允许长期电流) 4 平方毫米 25A ~ 32A 6 平方毫米,32~40A 铝芯电线 2.5 平方毫米 ,13A ~ 20A 4 平方毫米,20A ~ 25A 6 平方毫米 , 25A ~ 32A 这样计算:因为市电为220V,电流=功率/电压,1千瓦电流为1000/220=4.5A. 多少千瓦乘以4.5便得到电流数再乘以120%就是正确的数值,再按上表找电线吧