首先上结论,100米,上6平的国标铜线,可以用的。
前面顽童老兄也说了,6平的安全电流够了:
1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式:
20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)
75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)
其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A
线损是与其使用的压降、电流有关。
其线损计算公式:P=V×A
P:线损功率(瓦特)V:压降值(伏特)A:线电流(安培)
20℃,6平方线,100米
电流(A) 压降(V) 压降幅度 线损(W) 线损比例
8 2.33 1.06% 18.67 1.07%
16 4.67 2.12% 74.67 2.17%
24 7.00 3.18% 168.00 3.29%
32 9.33 4.24% 298.67 4.43%
75℃,6平方线,100米
电流(A) 压降(V) 压降幅度 线损(W) 线损比例
8 2.89 1.32% 23.15 1.33%
16 5.79 2.63% 92.59 2.70%
24 8.68 3.95% 208.32 4.11%
32 11.57 5.26% 370.35 5.55%
从压降和线损来看,6平线100米跑32A电流也还可以接受。大不了降到24A用。
最后,吐槽一下汽车之家的编辑功能,竟然不能兼容excel。