点击:0 | 回复:10 宋/宋新能源论坛 >  求助,宋PLUSDMI充电桩每日一跳闸,关键是跳物业那边的总闸。
只看楼主 收藏本帖 热门标准
发表于 2021-9-25 23:52:11
问答帖
求助,宋PLUSDMI充电桩每日一跳闸,关键是跳物业那边的总闸。

 


提车近一个月,充电桩装好半个月吧。前3天稳定没事,之后每天一跳闸。天天喊物业的来给我推电。我先灵魂绘图展示下线路的布局。

跳闸情况是,我基本晚上19时以后回来,喊物业推上闸刀,然后充电一晚都没事。第二天早上起来还有电。然后晚上回来就又跳了,从头重复。今天回来没跳,我还高兴呢,结果22点我冲了一半了,又跳了,物业电工也没人了。。

并且跳的是物业电箱里的总闸刀,不是我充电桩的空开,也不是电表的空开,这就让我很迷惑。装电桩的一听到这就确定不是他们的问题,是物业电的问题。物业说这个箱子里就没接什么大的电器,可能就几个路灯,所以跳了也没人发现。以前好好地,我转了充电桩才开始跳的。有木有遇见类似问题,或者电工大佬给看看这到底哪里的问题。。

我现在准备是明天充满电后让物业把我电表的空开关了,如果坚持2天不跳,那就是排查充电桩到电表线路的问题吧。

 
分享到:
1
发表于 2021-10-9 22:28:37

已解决,按照我的思路,把电表那个空开关了之后总闸还是跳,说明问题出在电表和总闸之间的线路上,那一段线是物业走的。我只负责买电表和线,后来一天跟我打电话说让再买点线,我说当时买了3米,你们就用了1米,还要买么?然后他们就自己去换了,当天之后就没再跳过。不管啥原因把,找到问题点和责任人就好了不是。感谢大家。

 