第五篇:充电桩安装的一些心得。(申精贴)

 

个人改造链接:
第五篇:充电桩安装的一些心得。(本篇)





一、充电桩线缆的选型。


之前就想就充电桩写点什么的,但是一直忘了这个事,这段时间看了论坛上有关电压或电流不稳定,导致充电异常的案例,因此就写了本篇的内容,希望可以给其他车主对照下自身的使用环境,是否是因为使用环境造成的不稳定。(ps:只谈充电桩的安装,不谈怎么和物业沟通之类的,那些之前我也发过,论坛上也有,可以自己搜下。)


首先先要说充电桩线缆和配件的选型。我们GSE的充电桩,一般是7点几千瓦的电器(附送的型号不同,功率也有所不同,但大致算整数7千瓦)。首先我们要知道7千瓦电器是什么概念,家庭中一般的单个电器功率,大概都在2000瓦以下,就算是概念中为耗电量大的空调,大概也是800瓦/匹的耗电量,也就是说比如客厅很大,用个3匹柜式空调,耗电量也不过是3X800=2.4千瓦而已。一般老房子(大概2000年前的),房屋设计时整个家庭总进线一般设计为4-6平方的进线,总功率不超过7-8千瓦左右,漏电或空气保护开关一般能保护的流大概是32安左右(通俗来说,就是说那时全屋所有用电设备,不能超过7-8千瓦,否则就调闸),到2000年后房屋设计才一般设计为6-10平进线,总功率可以去到10几千瓦(具体要看进线平方数、漏电或空气开关的电流保护数等)。[color=blue][u][b]说了这么久,其实我想表达的意思是,7KW的电器,其实功率是很大的,基本可以视为新增一户家庭的供电量。[/color][/b][/u]

然后就说下,7千瓦的电器,在单相电(即220V电压)下,理论上通过的电流是32安(7000除以220等于31.8181818........约等于32A),而能通过32A的电流的铜缆,按照标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分):
铜芯电线:
铜芯线截面积、容许长久电流
2.5 平方毫米(16A~25A)..
4平方毫米(25A~32A)..
6平方毫米(32A~40A)。。
咋一看,使用4平的线缆也可以满足要求,但是,不要忘了这是理论值,加上输电损耗之类的,4平线实际是拉不动7千瓦的电器的,否则长久使用会有起火的隐患。[u][b][color=blue]所以如果装GSE的充电桩,最低最低必须用6平方的铜缆,才能初步保障用电安全及稳定。[/color][/b][/u]
但是,选用6平方的线就一定能安全稳定使用了吗?这个不一定,这个要看你的使用环境,有几个因素要考虑下:
一是电缆长度,如果从电表那里拉倒充电桩那里,长度不超过50米,转折也较小,可以用6平线,如果长度超过50米,转折多,那6平线就未必会保障到用电稳定了。

二是环境因素,要知道电缆内有电流通过时,是会发热的,如果铺设的是明线,散热条件好,那用6平线没问题。如果是隐藏走线,通风条件不好,或者铺设线路上有易燃物等,那最好就铺设大一点的线缆。

三是看设备用电是否是恒功率、低负荷率,恒功率是什么?举个例子,打开家庭的风扇,在打开风扇的一瞬间,这是耗电量是最大的,因为电机需要从0到恒速转动,需要一个较大的启动电流,等启动后,在不改变模式的情况下,这个时候的做功就是恒功率,通俗来说就是稳定做功的功率。但是电器的功率不是固定的,比如风扇开1档和开5档的,风力(即电机转速)不同,因此耗电量也不同,恒定功率也不同。其他电器也基本同样原理。负荷率是什么意思呢,这个是个百分比,在某个时间段,比如家里能使用最大32A电流的电器,而平时我们都开满了电器,恒定负荷也用了32A,这时的负荷率也就是100%了,如果恒定用了16A,这时负荷率就是50%。我们GSE充电桩呢?通过充电时间来观察的话,我们的充电桩基本启动后就保持在7千瓦左右的恒功率,但对6平方的铜缆而言,还不是满负荷状态,基本应该归在中负荷状态。但如果同一线路上还有其他负载,这就不好说了。

四是采购因素,主要是假货,比如你出去买一条6平的铜缆,你能确定商家给你的一定是6平铜缆?没有掺杂其他金属的?有熟人或有良心的商家还好说,不熟的或者直接说黑心的商家,给你一条6平的铝线都有可能(6平的铜线,如果用铝线代替,最少必须要用10平的),反正一般人是分不出。
[u][b][color=blue]综上所述,假如你家的充电桩,安装距离不远,线缆铺设环境好,除了充电桩外没其他负载的话,可以选用6平方的铜缆足够充电桩稳定使用。如果安装距离远、环境差,有其他负载等因素,或者用了6平线后充电桩长期不稳定等,又或者不差那么一点钱,想要长久稳定。那么建议选用10平的铜缆作为充电桩的线缆。PS:为什么要用10平铜缆?因为根据国标,6平后面下一个规格的铜缆就是10平,没有8平的。[/color][/b][/u]

***线缆部分注意要用全程要用PVC管、波纹管之类的保护好。

由于我家的充电桩,离供电局配的电表超过50米,所以我直接买了10平的线缆。

供电局提供的电表位置很奇葩的,在我家车位隔壁那栋楼的4楼楼梯间,结果全程又要穿管传墙传管道,左拐右拐的,中间还要穿过一层木质板的天花,所以只有买10平的铜缆才能放心。

二、开关的选型。


电缆选型后,就到了连接电缆的装置的选择了,一般家庭的进线箱,基本里面都是将线缆接入到一个空气开关作为总开关,用安数较小的漏电开关作为分开关。漏电开关的作用是用来保护人的,如果有人触电就会自动跳闸,而空气开关主要是用来防止短路的,如果线路短路或故障就会跳闸,2者结合来保护家庭用电安全。

在买车后一段时间,厂家的充电桩一直没到。于是我就已经着手充电桩箱内的配置了。一开始我只是买了上图的1那个施耐德的带漏电保护功能的空气开关作为线缆总接入的。随手也买个2、数字电表,平时用来自己计量下用了多少电的。后来充电桩一直没到(等了差不多3个月),这个时候就想到了,之前筹划的时只想到用空气开关来保护短路,漏电,但没考虑到外电路的稳定性保护,比如对高低压、防雷、过载、过流等情况的保护(严格来说,空气开关也有这些功能,但是不大敏感,很多时候不会自动跳闸),于是又到网上买了上图右边那种3、自动重合闸的电源保护器,可以保护上述所有异常情况的用电保障。而左边的那个正泰的带漏电保护功能的空气开关其实已经没必要的,但那个不是我买的,而是厂家安装充电桩时师傅说公司规定必要要装他们这个,否则就不能安装充电桩。

对于一般用户来说,我个人推荐用上图那种自动重合闸的电源保护器作为总开关、总接入,后面可以不用接其他开关可以直接接充电桩了,这样可以保护整条链路。不想用的话,买一个好一点牌子的的带漏电保护的空气开关作为线路总接入就是必须品。至于电表之类的,自己看情况而定。当然,我是小区用电,我这里用电还是有保障,电流也比较稳定。如果你处于电流、电压不稳定地区,建议在电路总开关前,增加一套稳压器,从稳压器后面再接开关才能保护充电桩安全。[u][b][color=red]至于开关规格选多大的,如果是6平线,可选32A或40A的开关,建议用40A的,如果是10平线,建议用63A的。[/color][/b][/u]

三、是否需要买充电桩保护箱


这个问题看你身处环境,如果你的充电桩安装在你家私有地方(也就说不会有闲杂人靠近的),那可以不装。如果你像我这种,虽然有私家车位,但是身处公用区域的,平时也有很多人走来走去的,那建议装一个。为什么呢。一是防止别人偷用电,二来最重要的原因是安全,防止一些好奇的人,小孩子之类的触碰到电源导致安全事故。[u][b][color=red]法律就是这样,如果因为你个人原因未能杜绝他人触电的,在裁判的时候你会占大部分的责任,不管对方是否有未监护到位等等原因,你都是占大部分管理责任,小区和触电人占小部分责任。如果用了保护箱,箱面含有危险警告标志的,则你的责任会变得很小,小区和触电人占大部分责任。[/color][/b][/u]

[u][b][color=red]另外,如果没装保护箱,则一定要在充电桩周围买些有电危险,请勿靠近之类的警告标志,一样可以起到减轻责任的作用。[/color][/b][/u]

四、其他配置,自由选择。


如图,我的保护箱内安装了两个万能插座,方便我在楼下车库的取电。比如可以用来给车充气之类的,也可以后期加装监控头,这些都需要考虑到如何取电的问题。

我的保护箱买的比较大,所以可以放下很多东西,比如电源转换器、充气泵之类的。保护箱就看个人吧,有位置的买大一点的比买小一点的方便。

磁铁式人体感应灯,充电型,充一次电可以间歇使用几个月,开箱感应到人体就亮,平时就关,如果有必要可以自己拿下来做照明,磁吸的,用完了就放回原位。

指纹锁,这个没什么好说的,只是为了不带钥匙锁住箱子用的,充一次电基本可以用半年。

OK,总体就介绍这么多,我故意不写线路怎么连之类的,因为懂的人看配置就知道怎么连接,不懂的人就怕看了帖子后自己动手,但非专业人员动手有可能会导致安全事故,因此还是请个专业人员来动手比较好。

最后说句,[u][b][color=blue]此贴申精[/color][/b][/u]

[ 本帖最后由 cyuh 于 2020-03-27 21:28:33 编辑 ]
 
分享到:
3
  • cyuh

  • 发信息

  • 热门:3帖
  • 帖子:17帖 | 755回
  • 注册:2016年8月22日
  • 来自:广东 珠海
发表于 2020-3-27 22:31:27

stuntman 2020/03/27 22:18:57 发表在 沙发

突然发现,原来 cyuh兄弟还有颗做电工的心,请问:有证么?

我在写第一篇的时候都说了我是机电工程师
 
  • cyuh

  • 发信息

  • 热门:3帖
  • 帖子:17帖 | 755回
  • 注册:2016年8月22日
  • 来自:广东 珠海
发表于 2020-3-28 17:14:07

stuntman 2020/03/28 11:13:11 发表在 地板

机电工程师≠电工,楼主自己捣鼓也罢了。大家对民用电不陌生,但付诸实践的还是少,比如我吧。问:楼主桩应该是7KW,若用普通空调的4平方线可否、空开配32A?当然,最好是6平或10平,不是人人都有这个条件。

可以用,但上边说过,7KW用4平线很危险,有起火的可能,所以最低要6平线。空开32A是可以,7KW单相电电流也是32A,但所有电器配置都要有预留量,32A配32A的空开,可能会频频跳闸,上边也有说6平线建议配40A的。。。。。这些都有说啊。。。。
 
  • cyuh

  • 发信息

  • 热门:3帖
  • 帖子:17帖 | 755回
  • 注册:2016年8月22日
  • 来自:广东 珠海
发表于 2020-3-31 10:01:41

大黄蜂的决择 2020/03/30 20:51:22 发表在 5楼

非常不错。。。疫情缓解了一些。。。正准备不下雨了打电话催安装电桩呢,,这两天发一下我加装拖车杠的问一下楼主 吉利的包安电桩是免费多少米的线?电箱什么尺寸的,。我的是400*500*360

因为安装时间很长了,所以我隐约记得是30米免费,但是!我之前了解过的是,如果电缆30米以内,是免费,超过30米,假如是40米的话,不是30米免费 自费10米这样算的,而是你自己一次付40米的钱,理由是电缆不能有接头(其实就是个理由,如果实现沟通好,在电缆切割前说好长度哪需要做接头?),就是一个收费理由而已。
我的箱子是700*500*360,因为我可以装充电箱位置很富余(呵呵,从图上可以看到,那面墙我都可以装,且又不档车位),所以当时就买个最大的。自己里面可以装一些其他东西,原本还订做的隔板的(想分上下2层的),后来发现箱子虽然大,但安装完毕后也同样没空间放隔板了,所以就没装了。
 